单器身60相干式移相整流变压器 点击:657 | 回复:2



lxdxl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2003-06-11 12:31:00
楼主
1800kVA 10kV单器身60相干式移相整流变压器 秦皇岛市华盛隆电气有限公司开发设计出了1800kVA 10kV单器身60相干式移相整流变压器,这是专为变频器系统配套,提供理想电源设备的新产品。其技术性、经济性、适用性较好,有广阔的发展前景。 在我国每年约有60~70 %的发电量是通过电动机消耗的。伴随着科技进步,人们对供电质量及电气传动提出越来越高的要求。在国外一些较为发达的国家,已于二十世纪七十年代就开始致力于供电质量、能源节约,调整机械传动速度的研究,其具有代表性的成果之一,就是变频器的应用推广。据资料显示,采用变频器调速技术节电率约在25~40 %左右。 近年来,在我国的许多领域,变频器的推广应用也取得了较大成功。如:石油、化工、机械、冶金、给水等行业,在采用变频器技术后,能源节约,安全生产,提高产品质量及效率等诸多方面均获显著效果。 变频器的推广与应用,可以说是一次新的工业革命,而作为与之配套使用的变压器,特别是整流变压器面临着极大的挑战。过去,单器身整流变压器只能实现12相整流,即Y.y.d-11和D.d.y-11。要达到多相整流必须依靠若干台变压器组合才能满足。进而造成供电系统庞大,作业面积增加,生产成本及管理费用增多。针对此状,华盛隆电气有限公司经过努力开发设计并推出了用单器身实现60相整流的整流变压器新品。此新品虽然在技术上难度较高,加工制造工艺复杂,但克服了过去的各种弊端,此新品技术特点是单台变压器便可实现多相整流,体积小、重量轻节省占地面积。 人们知道,在研究整流电路质量时,分析整流电路的谐波电压,与谐波电流,通常以纹波因数γ和脉动系数S两个指标为依据。 所谓纹波因数(γu,γi)即谐波分量或纹波电压(电流)的有效值UR(IR)与整流电压(电流)的平均值Ud(Id)之比即γu=UR/Ud ,γi=IR/Id γu=UR/Ud={1/2+m/4πsin(2π/m)-m2/π2sin(2π/m)}1/2 / {(m/π)sin(π/m)} m—整流相数 所谓脉动系数(Su,Si)即负载上最低次频率谐波分量幅值与直流分量之比。 Su =2/(m2-1) 根据以上两式,列表如下: 表1. 不同相数时的电压纹波因数值。
m361260
γu %18.274.180.99400
表2 不同相数时的电压脉动系数
m361260
Su %25.05.71.40.0560
从以上两表可以看出,经60相整流的波形纹波因数及脉动系数都小,电力系统高次谐波近乎于0。整流相数多,对电力系统无污染。变频器的功率因数可达95 %以上。60相单器身干式移相整流变压器其技术特性优越,供电质量优良,是理想的整流电源。 1800kVA 10kV 60相单器身移相整流变压器外形尺寸图如下: 华盛隆电气欢迎各位同仁参与技术交流,并愿和各业人士探讨相关技术问题。 华盛隆电气有限公司 2003.6.4



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-07 15:54:00
1楼
是不是真的?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-11 12:31:00
2楼
没有看到图片,能发一份资料过来吗?谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师