直流传动中的变压器抑制谐波求教 点击:614 | 回复:2



将进酒2

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:496
  • 注册:2001年7月31日
发表于:2003-05-27 13:07:00
楼主
我们用直流调速装置控制直流发电机作为负载,对发动机进行测试,并将能量回馈电网,试验测试中发现回馈电网的谐波特别大,尤其是5次谐波。 在书上曾有描述现在却无处查询,请问,如何通过隔离变压器抑制谐波。印象中是通过网侧用Y连接,电机侧用Y和D 通过电抗并联,是否如此? 今天用这样的方式,仿真效果很差,电抗小了没有用,大了以后网侧电压跌落明显。请教这个问题如何解决,谢谢。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-24 21:18:00
1楼
加TVS等谐波吸收器;

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-27 13:07:00
2楼
功率多大、几台电机?功率大的话,可用12脉整流直流传动。 用ABB的ACS611、ACS617 、ACS800-17可以正弦波电流反馈电网。用交流电机。