当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
怎样跳过智能仪表
点击:
787
| 回复:
1
superkf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2003年4月17日
发表于:2003-04-26 19:47:00
楼主
请教各位:我使用的宇光AI808智能仪表,他能够进行PID调节,可是我现在想跳过该表的PID调节功能,好用上位机实现各种算法,用上位机进行我希望的各种控制,不知道应该怎么实现.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2003-04-26 19:47:00
1楼
选择适当控制方式: ctrl= 0
回复
引用
举报