关于仪表的防爆问题请教? 点击:2233 | 回复:15



sunsky_dq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2003-03-07 10:53:00
楼主
我单位在采购部分压力变送器,合同中签定为EEXdIIBT4,可来货有EEXdIICT5和EEXdIICT3,请问T3比我们要求的设备防爆等级高还是T5高些?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-03 19:36:00
1楼
从T1----->T6,温度升高。

sunsky_dq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2003-03-03 21:35:00
2楼
zxh: 你好,谢谢你能回复我的问题! 那你的意思就是T6最好了,对吗? 有时间可以向你好好探讨下防爆的问题吗? 谢了!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-04 09:49:00
3楼
楼上的朋友请注意: 从T1----->T6,温度降低! T1 450oC T2 300oC T2A 280oC T2B 260oC T2C 230oC T2D 215oC T3 200oC T3A 180oC T3B 165oC T3C 160oC T4 135oC T4A 120oC T5 100oC T6 80oC EEXd 隔爆 IIC ACETYLENE CLASS I/GROUP A OR IIC IIC HYDROGEN CLASS I/GROUP B OR IIC IIB ETHYLENE CLASS I/GROUP C OR IIB IIA PROPANE CLASS I/GROUP D OR IIA I METHANE GROUP D(GASEOUS MINES) OR I

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-04 09:54:00
4楼
另外,IIC 比 IIB 好!

sunsky_dq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2003-03-04 22:53:00
5楼
酷: 你好,谢谢你能给我解答防爆问题! 但我还是没有彻底弄清楚关于T温度的问题! 有的书中介绍T为引燃温度,而有的书中介绍为温升! 从而我认为防爆区相同的情况下,T1的仪表最好。也就是EEXdIIBT3的变送器比EEXdIIBT4的配置高,我的说法对吗? 谢谢给与分析和解答!!! SUNSKY

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-05 09:48:00
6楼
你说的对! T表示最大表面温度。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-05 20:56:00
7楼
想要电气仪表防爆规范找我呀,何必还在网上发贴子,多费劲呀! 我这有部分全球电气仪表工程标准和规范,有谁愿意和我交换,国内的规范也可以。 我这里拥有一下规范电子版和硬拷贝(部分免费提供,交换这优先考虑),不妨来信交流一下,由于我的工作比较忙,请非专业人士和无聊这不要给我发邮件。来信这可以介绍一下你的工作情况和过去业绩,加上详细联系方式,最好是有QQ,MSN Messenge and hotmail 邮箱。我会认真处理你的来信的。一下文件大部分为英文原本。 1〉全套API(美国石油协会)RP规范光盘,PDF文件。 2)几乎所有ABS(美国船级社)规范电子文档,PDF格式。 3)NFPA(美国防火协会)72 1999年版硬拷贝。 4)ISA(美国仪表协会)S5.1,S20,S5.5 AND OTHERS. 5) NEC(美国国家电气规程),1996年版硬拷贝。 6)NEMA(美国电气制造商协会)部分规范。 7)BP(英国石油公司)所有电气仪表规范。 8)电气仪表工程计算软件和部分图纸。 欢迎来信咨询交流! QQ: 44604470, email: globalspecification@hotmail.com

孺子牛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2002年10月26日
发表于:2003-03-06 14:58:00
8楼
我急需一份有关防暴知识详细介绍的资料, 楼上这位大虾能否帮忙!十分感谢! 对了,我是个新手,希望你不介意。 xiaosz1123@21cn.com 谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-06 16:56:00
9楼
我与网友酷一致从T1----->T6,温度降低!最好根据现场情况,若不适合的话用成T5级造成爆炸,后果不可估量。不过我也很佩服你对工作一丝不苟的态度。有空常联络做个朋友!rg7667@vip.sina.com www.yufeng.net.cn

sunsky_dq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2003-03-06 21:15:00
10楼
rg76: 你好,很高兴看到你回复我的贴子! 有事给我发信或留言吧! QQ:12785592 dqtrqlfl@sina.com

LGB200330

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年3月06日
发表于:2003-03-07 10:53:00
11楼
sunsky、rg76及各位: T是指电气设备最高表面温度,T1----->T6,温度逐渐降低,因而T6级别的电器适用于要求T5~T1级别,T5级别的电器适用于要求T4~T1级别,依此类推,所以应选T5。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-04 22:16:00
12楼
本人愿与热衷于防爆电气事业的朋友交流 QQ:8906323

申城浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-03-05 14:47:00
13楼
如果要材采購普通得壓力傳松器可以來找我。我這有進口的品牌021-64793899 徐先生

lizhuanye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2004-05-22 09:32:00
14楼
您所定产品是单一隔爆型,在GB3836.1-2000中有明确规定,当然只能选T5温度组别.一般来说,虽然产品设计时温度组别选择的富裕量较大,但石化行业安全责任重大,只能选T4-T6,矿用仪器设备更要慎重

jmdj71286

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2008-04-18 13:12:02
15楼
T5高些..............