零磁通电流互感器的零磁通是怎样实现的? 点击:1555 | 回复:0



mdjw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2003-02-14 22:29:00
楼主
零磁通电流互感器的零磁通是怎样实现的? 零磁通电流互感器 ——零磁通指互感器的铁芯没有磁通(理论上)。 电流互感器的误差是由提供磁通的交变励磁电流产生,若把它降为零取消它,互感器就没有误差了。零磁通电流互感器就是磁通为零的互感器。 那么怎样实现零磁通呢?大家知道互感器要有电流输出,即使外部短路(0负载),由于线圈有内阻,势必有电压降。这个电压降需要交变的磁通产生的电动势提供。有电流又要零磁通解决的办法有好几种,其中一种方法就是利用另一个叠加在主互感器上的辅助互感器来提供反电动势,去补偿I*R产生的压降,这样就不需要主互感器的磁通来提供电动势了,实现零磁通目的。还有一种方法就是利用外部电路来提供,不过外部电路来提供精确的同相位电动势需要下一点工夫。前一种方法比较容易实现,并比较精确。 理论零磁通电流互感器是没有误差的,但是由于不可能真正的做到零磁通, 及分布电容漏感等原因,零磁通电流互感器还有误差的,但比一般的互感器的精度已提高了至少一个数量级。 (资料来源:西安横山微型互感器研究所 http://www.hamsss.com)