变频用的变压器的问题 点击:808 | 回复:6



FXPLC

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2002-10-16 20:11:00
楼主
我厂有两台水泵分别是:155KW与75KW ,现想用一台250KVA的变压器供电,其中对75KW的电机进行变频恒压供水,请问:250KVA的变压器能否胜任?????如能,请你给出数据,我们有可能合作!!!



zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-10-12 22:21:00
1楼
容量不是很匹配。电机的功率指的是有功,变压器的容量为视在功率,如果考虑电机的功率因数,两台电机的视在功率应大于270KVA,这还是在正常工作状态下,如果考虑电机的启动电流,需要的变压器容量要更大。所以,我认为这样选择不好。如感兴趣,请联络13601239922刘先生

丰螈

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-13 18:39:00
2楼
又要烦各位了,我用过华为的几台变频器,整流桥爆了,不是说华为的机子不好,其它牌子这样子的情况也发生过,听华为的高工说是什么谐振引起的,这个好像是有点太抽像了些,是不是跟电网有关系呢, 还有一个,有些变频器的直流负是跟模拟地在一起的,也爆过好几次,不知道怎么啦,有的还是一上电就爆, 麻烦大家了,指点指点小丰吧,

丰螈

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-10-13 18:40:00
3楼
发表于:2002-10-13 23:09:00
4楼
但我是先启动155KW的电机,进行就地补偿,功率因数约为0.99,后用变频器启动75KW的,这能可行否???

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-10-14 13:49:00
5楼
这样做,从原理上看是可以的,但你的系统一点儿裕量都没有,而且变频器启动时的电流有时候还是会稍稍超一点儿,万一系统出现一些不可预知的事情,会引起不少麻烦,非常冒险。而且,采用就地无功补偿,变频器可能对他有影响

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 20:11:00
6楼
变压器应该有一定裕量。一般应是变频器总功率的1.4倍。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师