尊敬的王教授: 我公司用的是丹佛斯VLT5000系列的变频器,和AB公司的PLC模块同安装在一个高760mm,宽600mm,厚350mm的控制柜中,变频器的发热会不会影响PLC模块的正常运行,其带的负载为0.75kw,1.1kw,1.5kw,工作环境在烟厂,需要长时间的运行,变频器的发热量会不会影响PLC的使用,不知您做过这方面的的实验没有?麻烦您给我解答一下好吗 ?谢谢



  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-03-12 16:25:00
1楼
不会,vlt5000的适用温度最大45度(24小时运行为40度),plc可达55度 所以温度过高受影响的先是变频器.由于vlt5000自带散热风扇,只要保持控制柜的良好通风就行. 从你的工况看你的变频器用的是vlt5003,其散热量并不大,控制柜象是RITTOL的AE1376,只要选有3322或3323风扇及过滤器就不会有问题.

朱维烈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2001年12月13日
发表于:2002-03-21 21:17:00
2楼
成都市联安商贸有限责任公司是丹麦丹佛斯变频器中国区一级代理。 我们竭诚为你服务。 联系人:朱维烈 电话:028-7017519 传真:028-7013393

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-02 14:55:00
3楼

dragontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-12-23 13:47:08
4楼
丹佛斯变频器全国一级代理、授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
汇川变频器一级代理MD280,MD300,MD320系列
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
P+F倍加福、Truck图尔克传感器,
专业电线电缆设备及进口串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 QQ:625764078
手机:139 5608 1500刘先生
合肥神马电气有限公司网址:www.hfsmdq.com

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-02-21 12:46:53
5楼
 上海彩亚电路板维修有限公司www.caiyadianzi.com,专注为客户提供高效率的伺服驱动器专业维修、工控设备维修、变频器维修、触摸屏维修、伺服器维修、CNC维修、编码器维修、伺服驱动器维修、伺服放大器维修、发那科伺服驱动器维修等服务。

 

我公司拥有一支实力雄厚的维修工程师,从事高端设备电路板维修工作10多年,拥有十分丰富的维修经验,同时,凭借多套先进的进口检测仪器和丰富的配件库存,能够快速对客户故障设备完成修复工作。

贵单位如有各方面的维修、销售需要,请与我公司联系。

地址:上海普陀区真南路1051弄8号楼501

电话:021-62842272    13024178619  朱先生

QQ:87404871   邮箱 :zhusutao@163.com

网址:http://www.caiyadianzi.com

   我们坚持“价格透明,服务快捷,技术精湛”的服务宗旨,欢迎各行业客户朋友来电洽谈合作。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师