本人改造分机变频器前预测了一下改造后的转速、功率输出。本人预测的方法如下: 1. 首先阅读风机出厂报告了解电机功率与风量、压力的关系。 2. 写出风量—风压—功率的关系式(N=HTQ/1000η )。 3. 根据关系式中的功率算出正常操作时所需的风量(风压已知,效率需查阅出厂资料)。 4. 根据所需的风量估算出变频调速时的功率、转速(转速之比等于功率的立方根之比)。 根据以上的方法,原需消耗95KW的电机,改成变频控制后,只需消耗25KW,转速只需800RPM。 改造前,我很怀疑计算的正确性。但是,改造后,变频器的输出功率确实为25-30KW,转速确实为800RPM。 虽然计算的结果和实际相符,但是,由于大自然中有许多因素造成了事物的巧合,使得我目前仍然怀疑计算的方法。 各位有见解的朋友请发表意见,希望能够找到恰当的方法预测节能空间。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-30 11:22:00
1楼
jerry_han_cn 你好!你所算的不是巧合.你的计算方法,是经过国内外的专家验证的,并且在有的变频器的内部,作为固定的算法. 请看<变频器世界>2000年7期,第一篇论文(白勇). 请看<机电一体化设计手册).与你的方法一样.
回复
引用
举报
jerry_han_cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年2月24日
发表于:2002-03-30 12:32:00
2楼
谢谢峥峥。当时改造变频器苦于找不到资料于是就想出这招。既然正确,那么我就照此进行。本人觉得你在变频器方面的经验要比我的多。我很喜欢变频器。