今天求助2个问题。
阳明的三相固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),能不能过36KW(额定电流54A)的加热器,会不会有危险。好像听说固态继电器要按2倍额定电流选型。但是客户指定了用阳明,可能最大规格也只有100A的。
PLC的485通讯口,能不能同时通讯2个不同品牌的变频器,把波特率和参数调一样,根据站地址不同调用不同协议的程序。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
关育谋
阳明的三相固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),能不能过36KW(额定电流54A)的加热器,会不会有危险。好像听说固态继电器要按2倍额定电流选型。但是客户指定了用阳明,可能最大规格也只有100A的。这个用100A我觉得问题不大,这样是足安足流就可以
可以这么做,只要通信协议一样,这样处理起来就很方便。
乖乖小笨熊
李纯绪
实例:3x15KW电热管,选120A固态继电器,调功方式,已正常运行一年余。固态继电器是过零触发,没有大启动电流,额定以下使用可以,主要注意散热。
上述例子实测电流71A,起始加热满功率时,因散热器选小了,模块温度较高,调试时确实有点担心。不过,没到半小时就调功了,温度降下来。
手触感温度一定不要超过50°C。
落叶归根87
可以的,一般固态加热方式采用脉冲方式,这样对加热器件不会因为长时间导通散热不良而损害
我用欧姆龙满载都可以,用FOTEK的固态继电器带负载也就是53.375%(理论负载也就是56%左右),居然是爆竹声声!!
反正。这个FOTEK的固态继电器我是不再选用了,顶多选用施耐德固态继电器,施耐德的产品我用到60%~75%之间一直都是正常,欧姆龙的固态继电器产品到现在还没有损坏过