安科瑞电表的通讯参数怎么看 点击:550 | 回复:2



林斌123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-11-29 02:21:53
楼主
求助帖30分-已结帖

一般MODBUS RTU的要求设置站地址,波特率和数据个数,几个停止位,有无效难(8,2,N)等. 安科瑞的这个参数 我设置成n-o-n-E是怎样的参数(不太会看,和变频器以及别的电表表达的内容不大一样).  用来和S7-1200通讯用.


1分不嫌少!


楼主最近还看过



阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2020-11-30 10:04:17
1楼

NONE是参数列表,需要再点击进去设置参数,N81:无校验,8位数据位,1位停止位;O81:奇校验,8位数据位,1位停止位;E81:偶校验,8位数据位,1位停止位;

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-01-08 14:05:08
2楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;