一个小黑人
smart与组态王通讯成功,开关量信号可以使用,但模拟量的数据感觉从plc上过不了组态王上,
关育谋
这里的数据类型为什么也不改呢?你这里明明还是有符号整数啊!这里是不是也要修改为浮点数呢?要用心。
tanjian1983
唉现在还不会这些,多想学呀不知道有什么入门书
回复内容:
第一次用组态王
请叫我王老湿
建议楼主看看之前论坛发过的一篇文章:http://www.gongkong.com/article/201805/80621.html
你组态王上变量数据类型不对吧!程序中应该是浮点数,而你组态王中却是整数。
引用 请叫我王老湿 的回复内容: 建议楼主看看之前论坛发过的一篇文章:http://ww...
-------------------------
楼主的问题应该是变量数据类型搞错了!程序中VD200是浮点数,而组态王中定义为整数了!!!
已经可以连上了,数字量信号我试了,可以
好的,我试一下,一开始vd定义成双整数了,忘了浮点数了
这样对么,后面运行出来不对啊
好了,谢谢啊,确实忘了改这个了
引用 一个小黑人 的回复内容: 回复内容:对:关育谋 这里的数据类型为什么也不改呢?你...
嗯!有问题再来论坛哦!
历史_1131
需要改个配置文件才可以
sky2018
数据类型不对,应选手择FLOAT.
对: sky2018 数据类型不对,应选手择FLOAT. 内容的回复!
是的 已经更改了 谢谢
对: 关育谋 引用 一个小黑人 的回复内容: 回复内容:对:关育谋 ... 内容的回复!
好的 谢谢啊
victor329
数据类型的问题吧!
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。
jzl070521
学习