驱动器有脉冲输入。可是电机就是不转。伺服on了。正反转超程设置成无效了。
再就是我这个是增量编码的,为什么绝对值编码器那个sen线没连接。un005里一直显示接通。。
淘宝买的这套毛病真多。。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
李东泽
参数设置不对,你jog是点动模式
你输入脉冲式位置还是速度,你选择了吗
dpyftk
仔细读读说明书,还是感觉你自己的问题
固囚囿团
是不是正负极限信号没设置好
乖乖小笨熊
安川有的伺服驱动器脉冲+方向信号是5V,你可能直接接24V此时内部限流电阻发热烧了,自然转个毛
degenerate
参数设置问题,我今天都遇到了,少设置了,详情私服驱动器设置说明书有,好像是5还是6没设置,
DPL
看看啥资料,楼主辛苦啦!!!!
火炎111
速度,位置值不能为0
路亽曱
先检查接线是否正确
Smile-lyc
感谢大家对每日求助的大力支持,也请求助者在得到满意答案以后及时结贴,以便及时把奖励发放给答疑者;
如果是求助者自己通过某种途径获取到中意答案后,可以跟帖分享解决经验。
每天一斤霾
查看接线是否正确,根据自己的输入电压串相应阻值的电阻。
查看自己的都是设置那些参数,设置参数是佛为位置控制方式。
sen信号是否接线正确。
用软件监视自己的伺服驱动器脉冲是否有规律,查看设备周围是否存在干扰源。
安川维修中心 -广州
1,控制端子的I/O端子故障,建议检修。
2,驱动器参数设置不当,公众号有例子可以参考一下。
脉冲加方向控制,
Pn000=0010 位置控制
Pn20E=16777216 24位编码器
Pn210=10000 轴端每转脉冲个数
Pn50A=8170 限位+内部使能
Pn50B=6548 限位
wanderkyq
估计是脉冲口没串电阻烧坏了