请问两个台达DVP32EH3的PLC之间如何实现通讯 点击:990 | 回复:10



feixie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2015年5月22日
发表于:2018-12-02 22:57:38
楼主
求助帖50分-已结帖

请问两个台达DVP32EH3的PLC之间如何实现通讯,是否需要加装通讯卡?能否提供样例参考,谢谢了




谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2018-12-03 08:20:26
1楼

台达PCL好像有自带的通讯指令 EASY LINK PLC之间通讯很方便  

dpyftk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2009年4月04日
发表于:2018-12-03 14:09:54
2楼

一个当主机,一个当从机

小白神人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2016年9月22日
发表于:2018-12-03 14:56:27
3楼

用ISPsoft软件,主机软件中打开NWCONFIG,点击网络1,在把所以PLC连接上去并配置站地址,再在网络上右击构建PLC link(选择主机,配置数据交换地址),这个需要在线配置。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2018-12-03 16:11:42
4楼

台达官网专门有台达PC LINK的资料下载,下载后对本宣科即可

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-12-03 22:11:40
5楼

台达一般都带485通讯,直接就可以用的,另外

http://bbs.gongkong.com/d/201809/772379_1.shtml

台达DVP-PLC应用技术手册【101例】

这里有例子

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2018-12-04 13:31:08
6楼

本身带有485接口,直接用就行了

火星人600

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2018年7月03日
发表于:2018-12-04 14:38:48
7楼

好东西,缺少积分

么豆子了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2014年3月01日
发表于:2018-12-04 15:34:30
8楼

回复内容:

对:火星人600 好东西,缺少积分     内容的回复:

一样没积分,说明书有这个通信例子的,

feixie

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2015年5月22日
发表于:2018-12-24 11:10:03
9楼


引用 李东泽 的回复内容: 台达一般都带485通讯,直接就可以用的,另外http:...

-------------------------

谢谢

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-01-13 18:41:00
10楼

感谢大家对每日求助的大力支持,也请求助者在得到满意答案以后及时结贴,以便及时把奖励发放给答疑者;

如果是求助者自己通过某种途径获取到中意答案后,可以跟帖分享解决经验。



热门招聘