启
大神们,请问下为啥只能正转,不能反转。PLC24V端接2K电阻到DIR+,分一路接2K电阻到PUL+,Y0端口接PUL-,Y2端口接DIR-.难道我写的有问题,还是接线有毛病。能不能具体解答下,谢谢。
请叫我王老湿
首先接线必须要正取,查看步进电机驱动器接线定义,根据你的情况,你属于共阳极接线,参照共阳极接线定义,正确接线。接线正确以后,测量脉冲及方向端电压是不是5V左右。在线或者查看脉冲方向输出口,是否有信号输出。
MK自动化
你的方向没有给信号。Y2.你的程序现在是M8000指令一直得电,那你的Y2也是一直得电。
景辰
脉冲数给负的就可以反转 ,你参数是频率给负的
李东泽
正反转用4个端子试一下。有了结果告诉我一下
引用 景辰 的回复内容: 脉冲数给负的就可以反转 ,你参数是频率给负的
-------------------------
这个不对啊
(昨天出去了,没及时回复)
引用 李东泽 的回复内容: 正反转用4个端子试一下。有了结果告诉我一下
-------------------------1这么做还是不行。
2我觉得吧,Y2一直得电好像有点道理,但是它又不是以上升下降沿启动的,如果一断开的话整段就会停啊。
3另外我测量工作时Y0点位是12V,不工作时为24V(相对于PLC上0V而言)。Y2一直有显示输出,一直24V。我再调下滑动电阻先,电阻调到6K工作时测Y0和0V两端还是12V 左右
大佬们,我看了下其他人说信捷PLC不能转变方向的,我用流程分出来了,还是不行啊,不懂。加分加分。
经过反复试,把上图中的Y2接口换成Y1就行了。接其他节点一律无效。还必须共阳极或共阴极。
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。
真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!