求助高手:欧姆龙C200H上电后,ALARAM指示灯常亮 点击:129 | 回复:3



ssdskl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2018-09-24 18:06:28
楼主

如题,难道是程序丢失了么,怎么处理呀




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2018-09-24 18:10:30
1楼

把另一台运行正常相同plc程序存储器插过来,也不行。反而再插回去,另一台也报警了。现在两台都不行了,一个毛病

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2018-09-25 11:31:11
2楼

找相应型号的编程线。连接看一下错误日志,就知道什么原因了。然后把错误清零,就能正常启动。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2018-09-25 18:57:10
3楼

谢谢,试一下吧