开关电源中间连了几个光电和接近开关 然后连接继电器 电磁阀,刚通电那几分钟不好使 好像继电器吸不住似的 气缸刚前进 就复位……
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。
求教原因
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
victor329
检查一下开关电源的输出电压,感觉肯定达不到额定输出电压了!另外可以单独元器件测试,或许其中元器件有电阻值偏低的,拉低了输出电压,导致工作电压不正常!
欣欣向荣-1
一个是可能线路中有短路。二是开关电源功率太小。以致造成开关电源过载保护此时输出电压急剧下降,以起到过载保护作用输出电流被截止了。
撞破烂钟——王者之师
容量小?带负载能力差。
翙翙雝雝
换个功率大点的开关电源试试 小马拉大车了吧
李纯绪
开关电源带电磁阀,应该是24VDC,如果控制线路比较长、截面又比较小,线路压降大,使用电器达不到额定电压。
yanwen0227
开关电源容量不足,换一个大点的开关电源就好了。
千山独步-王者之师
控制线路长,压降大,换个功率大点的电源
iceboy851013
是不是线路过长,压降大
镇南关7
你选的开关电源太小了,你这样下去会烧的,换个容量大的。
YQY0202
楼主怎么解决的???是换了一个大的开关电源吗?
工控丿小云
应该是开关电源功率太小,带不动,导致工作不稳定。
研讨会宣传员_3259
估计是压降太大。简易加大容量和导线直径。
玩命南半球
回复内容:
挺有道理,可以验证下
盗墓笔记-11
开关电源的容量到极限了把!
小小控1580
应该是开关电源功率太小吧。
开关电源稳压输出,不可能出现输出电压降低,如果负载重,在电压降低前已经过电流保护了。
栾大想
线细,直流电压低,压降大。
steven_cui
开关的电源的功率不合适
工控大叔
晕,原因都都被楼上的说完了。
水边清浅横枝瘦
是不是接触不良。严重怀疑。