DCS显示问题冀 点击:285 | 回复:3



沧州夏雨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2015年3月08日
发表于:2017-03-07 20:47:10
楼主

锅炉的烟尘在线的显示值和中控室的DCS对应不上,DCS上的总是高,是怎么回事?



楼主最近还看过



撞破烂钟——王者之师

  • 精华:43帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:358帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78593
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-03-14 22:13:56
1楼

查进入控制柜的信号电流与现场是否一致,一致证明组态设定有问题,不一致证明信号传输线路有干扰。

沧州夏雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2015年3月08日
发表于:2017-03-19 21:51:46
2楼


引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 查进入控制柜的信号电流与现场是否一致,一致证明组态设定...


pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-03-28 13:42:38
3楼


引用 沧州夏雨 的回复内容: 引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 查进入控制柜...



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师