ZHI_GOOD
如题;5u的编程手册写得太简单了,也没有具体的事例,
如:3UPLC指令,LD M10 C251 K1000; M10=ON是高速计数器使用,=OFF是不使用
LD M11 RST C251; M11是高速计数器复位,
用5UPLC怎么写?谢谢!
楼主最近还看过
乖乖小笨熊
你可以直接4008213030,这个是三菱官方技术客服
kkdyxqz
5U 的需要现在参数中设置高速IO,选择通道,然后再用HIOEN指令启用高速计数功能