  公司今年在供暖的项目中大量使用了SMART200,SMART LINE 触摸屏(人机界面)历经几个月的磨合,(本人水平有限所至)基本上能正常工作了。现在把曾出现过的一些问题在此总结一下,也许对新人有所帮助。

  项目里有10几个模拟量,20个开关量,3个AO输出,PID调节,485通迅采集4块超声波热量表内的数据,通过GPRS模块无线远传至上位机。问题就出在PID调节上,一开始在现场发现调节动作不合适,只是比例在起作用,从网上查说要更新软件的版本,于是下载了V2.1的,打开旧的程序,就又试验发现还不行,故障依旧,过了一段时间,西门子技术说要用V2.2版本的,更新了后,原来的PID块不能打开,于是删除旧的PID,重新用向导生成,果然调节效果良好。用温度去控制热水管道上的调节阀,非常精确。

  要说的一点是,V2.2版本用自带的scale.smartlib库文件处理模拟量非常方便。



楼主最近还看过



王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 2688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1155
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2017-01-12 19:03:26
1楼

我现在还是用的SMART2.0版本,感觉很落后了呢?

楼主发个2。2的连接吧

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2017-01-12 22:06:56
2楼

请用最新软件编程,SMART2.1版本的软件PID调节有问题,

STEP 7-Micro/WIN SMART2.2  下载链接:http://pan.baidu.com/s/1kUBz8H5 密码:7hnv

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2017-01-12 22:17:38
3楼

愿大家都少走弯路,共同进步

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2017-01-13 08:31:49
4楼

关于超声波热量表的485通迅问题也遇到些麻烦,MODBUS总线上有水表,电表、热量表等,都需要是一个波特率,校验方式,有的表不能现场设置,只能订货时就强调好,否则到现场会很麻烦。再有就是有的表是通过后备电池提供数据读取的,所以读取数据的频率不宜过快,否则容易造成电池亏电,(我也是后来才知道的,前期表的技术人员也没告知,)

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2017-01-14 22:29:19
5楼

    今天电量表又出现新状况:多数表在正常情况下不能读数,需要外接电源才行(用串口线接到笔记本上时,485通讯正常)。少数表有数。电量表为偶校验,9600,even,8 ,1。下次多保留几张现场的图片。

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:13212
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2017-01-15 22:13:37
6楼

电表厂家告诉说在485线两端并联个120欧姆电阻,居然所有的表都上数了。

hanlei9803

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年6月29日
发表于:2017-01-17 15:17:41
7楼

谢谢楼主分享。加油加油加油

鲁翔成功

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2017-01-17 17:28:43
8楼

谢谢楼主分享。赠人玫瑰手有余香!

aba15151

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 66回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:4305
  • 注册:2016年3月18日
发表于:2017-01-17 17:56:59
9楼


引用 鲁翔成功 的回复内容: 谢谢楼主分享。赠人玫瑰手有余香!


赫罗德电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:193
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2018-04-11 10:25:21
10楼
新人求教,这个PLC和远传电表和超声波热量表怎么编程?

赫罗德电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:193
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2018-04-11 10:25:58
11楼
回复内容:不会485汇编 对:赫罗德电气新人求教,这个PLC和远传电表和超声波热量表怎么编程?内容的回复!

哈哈我了个去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:250
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-04-13 16:29:46
12楼
新人求教,这个PLC和远传电表和超声波热量表怎么编程?

蓝亦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年4月13日
发表于:2018-04-13 23:55:24
13楼
愿大家都少走弯路,共同进步

掌控人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 233回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:291
  • 注册:2018年3月12日
发表于:2018-08-11 07:28:37
14楼

感谢分享,可以让我这种新人避开很多坑!

zhou25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-11 08:26:29
15楼

哈哈,感谢楼主分享经验心得

童工工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 88回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:170
  • 注册:2015年11月21日
发表于:2018-08-15 16:24:46
16楼

没有积分的路过!

azhjooo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2016年3月11日
发表于:2018-08-16 13:19:29
17楼

还是不错的,资料比较全666

苦乐1999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2018年8月22日
发表于:2018-08-30 13:13:36
18楼

感谢楼主的分享,让我少走弯路


统位

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2018-08-30 13:24:23
19楼

不错的分享,谢谢楼主

小木琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2018年7月10日
发表于:2018-08-30 15:27:16
20楼
谢谢楼主分享。赠人玫瑰手有余香!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页