6ra70传动装置常见故障及处理办法 点击:281 | 回复:0



xqx1988

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2016年8月24日
发表于:2016-08-25 15:16:44
楼主

传动装置常见故障及处理办法 


说明:6RA70传动装置故障为FXX代号,此为故障代码。 


故障发生时红色LED灯亮,柜门上故障灯亮,传动装置做分闸处理,


并修改以下参数:r047 故障诊断存储器,即当前故障值,可通过故障


值来查询具体的故障原因(见手册10-2)。 


注意:装置上电顺序:先合操作电源开关,再合装置电源,则不会报F022 


分闸时,应先断装置电源开关,再断操作电源开关。 


1. F001 电子板电源故障   


应对办法:切断电源检查CUD1板是否损坏。 


2. F004 主回路电源故障 


应对办法:用万用表检查主回路电源是否为630V,断路器


是否正常合闸,功率板电压反馈线是否有电压1U1、1V1、


1W1(在合闸状态可从r015中查看当前电压反馈) 


3. F005 励磁回路故障 


     应对办法:检查励磁回路电压是否正常(380V),励磁电


源开关是否闭合;也可在r016中查看当前励磁电压反馈。 


4. F006 过电压故障 


     应对办法:用万用表检查主回路进线电压是否有过压情况。 


5. F007 欠电压故障 


     应对办法:用万用表检查主回路进线电压是否有欠压情况。 


6. F022 外部故障(本系统特指快熔熔断故障) 


     应对办法:<1>检查控制回路电源开关是否闭合  




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师