台区选相平衡的线路调压器 点击:158 | 回复:0



SINEWELL

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2016年1月07日
发表于:2016-07-07 10:15:32
楼主

台区选相平衡的线路调压器

介绍:

1. 实时监测各相电流,通过比较三相电流,控制选相平衡模块,将重载相上的单相分支逐个切换到轻载相,从而粗调三相负载,杜绝严重不平衡的情况发生;

2. 选相平衡模块越多,平衡效果越好。建议选相平衡模块的容量依照线路调压器容量选择;

3. 控制通讯方式:载波 ;   电子开关厂家:   进口优质产品;   选相时刻:过零选相;

4. 能够杜绝变压器负载三相严重不平衡,同一变压器上选相平衡模块越多,负载平衡效果越好;

5. 台区选相平衡的单相线路调压器容量:10,20,30KVA;

6. 不选控制器,或控制器故障情况下,选相平衡模块可继续工作,杜绝严重不平衡;

7. 选相失电时间:小于10ms; 故障旁路时间:小于10ms;具有过载保护功能;

8. 线路调压器是完全单独运行的,监测线路电压,保证输出电压合格。

台区选相平衡的线路调压器示例:

1、选相平衡模块的总容量不应小于变压器容量的20%。具体容量参照线路调压器容量

    以315KVA的台区变为例,可采用三台20KVA的选相平衡线路调压器,调节台区变负荷平衡,同时补偿线路电压,保证出口电压合格;控制器监控调节总负荷较重的那一相切换到相线负荷较轻的那一相,此种形式下,可实现负担最轻的那一相最多调整40KVA的负荷增量(即3台全部切入这一相);

2、如果装有3台选相平衡的线路调压器如上图,就安装于常A常B常C,就是上述平衡一例;

   如果装有6台选相平衡的线路调压器,就安装于常A常B常C各2台,平衡能力就是上述例子的2倍。

3、理论上,选相总容量越大,平衡效果就越好。选相平衡的线路调压器台数应该是3的倍数;

   本装置明显可以很好杜绝变压器严重不平衡的情况发生,而且成本较低。

4、本装置可以在无主控制器的情况下运行,可以杜绝严重不平衡的情况发生。