AVT61-71变频器在调试过程当中会出现变频器报警缺相问题解决案列。
施耐德61负载水泵160KW,在调试时候需要空载测试输出是否正常这个时候一运行就会出现,报警缺相,变频器停机,无法复位,这个时候需要从新断电在送电,把故障管理下属菜单里面的电机缺相报警修改为否点击确认,在运行就可以有输出了。