西门子LOGO 230RC的输入必须要220V吗 点击:4019 | 回复:4



yoyoM

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2014年10月24日
发表于:2016-03-28 14:50:43
楼主

买的logo买错了,买成了230RC,供电220V的这款,想问一下输入必须220V吗?用接近开关的输出24V当I1的时候,在线监测I1没有输入,程序根本不往下走。






工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-03-28 17:37:03
1楼

买的logo买错了,买成了230RC,供电220V的这款,想问一下输入必须220V吗?

用接近开关的输出24V当I1的时候,在线监测I1没有输入,程序根本不往下走。

——————

估计接入线路没接合适

建议楼主根据操作手册的图,自己画个接线图贴上来大家好好看看

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-03-28 21:53:03
2楼

必须得AC220V才行,否则是识别不出来的。你可以增加一个DC24V的中间继电器,通过触点来接通AC220V电源引入信号。硬件手册应该对这方面有明确的说明。

yoyoM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2014年10月24日
发表于:2016-04-06 17:38:39
3楼


引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 必须得AC220V才行,否则是识别不出来的。你可以增加...

对的,低于100v的信号PLC是不识别的,重新换了24V的logo

adwadw1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年4月07日
发表于:2016-04-07 09:25:55
4楼

必须得AC220V才行,否则是识别不出来的。