关于一个项目现场的疑问。 点击:388 | 回复:5



schoolboysky

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2016-03-25 14:14:59
楼主

最近看到一个项目现场,三个西门子200plc分别控制一个循环系统中的三个部分, cpu为224,分别从 port0用电缆接到485-232转换接头上,插在工控机的232串口上。其中两个PLC的port1分别连接到一个触摸屏上。三个plc之间没有互相连接。(485-232转换接头上接了三根线,分别接到三个200plc cpu的port0上。)上位机组态软件是昆仑通态。实现了三组plc与上位机之间、三组plc之间的互相通讯。


我想问一下各位高手,

1,这个是怎么实现的?用的什么通信协议?主从关系怎样?

2,200plc网络不应该是总线形式的吗?星形连接怎么也可以?




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-03-25 16:47:17
1楼

工控机有多个串口,工控机可以和多个PLC通讯,也可以作为PLC之间通讯的媒介。

schoolboysky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2016-03-25 16:53:43
2楼


回复内容:

对: Zhu_Run 工控机有多个串口,工控机可以和多个PLC通讯,也可以作... 内容的回复!

十分感谢您的恢复,我还想知道这三个plc和工控机走的可能是什么协议?PPI?还是Modbus?


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-03-25 16:56:24
3楼

通讯线是应该是485的,只需两根线相互并联就行,只要地址不重复,最多可以连接255个设备。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-03-25 16:58:13
4楼

回复内容:

对: schoolboysky 回复内容:对: Zhu_Run 工控机有多个串口,工控... 内容的回复!

 走的协议和解析那没有关系,一般是modbus。这给你查看一下组态软件的设置就知道了。

schoolboysky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2016-03-26 08:36:20
5楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: schoolboysky 回复内容:对... 内容的回复!

十分感谢,我现在想做一个远程监控上位机组态软件不支持网页发布,想用DTU走GPRS,但是DTU得接到pLC主站上,现在现场的情况应该是上位机做主站,所有PLC都是从站吧?我应该怎么做呢???



热门招聘