关于电机位置被中断暂停后想接着跑完剩下的脉冲量 点击:1680 | 回复:1



木墨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2015年8月30日
发表于:2016-01-26 11:29:47
楼主

    三菱FX3UPLC在用相对指令DRVI对PLC Y0口发送脉冲时,如果M8349特殊继电器为ON时Y0口脉冲停止输出,但是指令的驱动条件仍在接通,那么我想问的是:当M8349从ON到OFF后脉冲数量是什么样的一个情况了?还会接着原来停止的位置发送么?还是说相当于指令驱动条件重新接通那样重新发送脉冲?  因为我想电机从被停止的位置接着我原来需要发送的量接着跑下去。我不想改程序位绝对指令(虽然绝对指令DRVA有这个功能,但是这个指令不合适我当前的控制);求大神们给我支支招,不胜感激!




我们的生活

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:262
  • 注册:2016年8月09日
发表于:2020-08-16 10:25:52
1楼

同问,楼主是怎么解决的呢