为什么叫防晃电接触器?什么是晃电呢? 点击:1150 | 回复:0



songfengdianqi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2015年8月03日
发表于:2015-09-15 16:56:42
楼主

 防晃电接触器在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,需要延时来防止晃电事故发生时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断

     什么是晃电呢?晃电一一电力系统在运行过程中,由于雷击,对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部的电网故障、大型设备起动等原因,所造成的电网故障,所造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复的现象称为“晃电"。
    交流接触器在低压电动机控制系统中的应用非常广泛,占了相当大的比例。由于电磁式交流接触器的工作原理特点,当电网出现晃电时,会造成电磁或交流接触器工作线圈短时断电或电压过低,导致靠电流维持吸合的动、静铁芯吸力小于释放弹簧的弹力,是使接触器释放产生跳闸停机的重要原因。电磁式交流接触器的动作特性: 国际IEC标准规定、额定电压的80%为临界可靠吸合电压。临界释放电压为额定工作电压的20-70%现场使用中电磁式交流接触器一般都在标称的电压50%释放,所以因“晃电”导致电磁式交流接触器不受控制而自然跳闸停机是原理所致。