风吹雨收
一台ACS800,带控制盘,与GE PLC连接。控制盘启动运行都正常,PLC可远程启动和停止,但不能调节频率,只能在控制盘已输入频率的前提下运行。
EXT1 为 AI3,EXT1/EXT2 为 DI4,万用表测量AI3有电流信号,在4-20mA范围内,但ACT模式下EXT1为0%。