Step7如何连接PLCSIM? 点击:1306 | 回复:4



工控-钱儿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 113回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:629
  • 注册:2014年10月30日
发表于:2014-12-29 15:43:01
楼主

【Siemens技术篇】Step7如何连接PLCSIM?

一、 MPI网的仿真

1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。

2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。

4、 下载程序并运行。

5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。

6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)

 

二、 TCP/IP网的仿真

1、 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。

2、 先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。

4、 下载程序并运行。

5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。

6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)

 

三、 PROFIBUS网的仿真

1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。

2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。

其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。


转自:剑指工控




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-12-29 18:00:46
1楼

写的不错   感谢分享          

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-12-29 18:40:08
2楼


引用 江湖再见-余辉 的回复内容: 写的不错   感谢分享          


今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-12-29 21:21:18
3楼

支持一下不错            

peng431

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2014-12-30 09:19:27
4楼

支持楼主,顶起!!!!!!!