施耐德的接触器和XB2系列的按钮开关。
30KW 220V三相电机,星三角启动用的2个LC1D65B7C的接触器和一个LC1D38B7C的接触器,LC1D65B7C接触器吸合功率245VA保持功率26VA,另外一个吸合功率70VA保持功率7VA,按钮的额定电流为3A,控制回路电压为24Vac。
问题
1、启动时一个LC1D65B7C和一个LC1D38B7C同时吸合,算下来吸合功率315VA,那电流315/24=13A,远远大于按钮触点的3A,客服建议我用中继
2、以前也用的按钮直接启动两个接触器吸合功率70X2=140VA,140/24>3A,也没什么问题,其实也根本没想过去算电流,这次机器比较大才算了下
所以现在比较纠结这个问题,大家讨论一下,有经验的指导一下我,谢谢了!
看了下,这个按钮触点的额定电流3A,Ith=10A,想知道这个Ith到底是什么电流,网上说法各种不一样,有的说是约定发热电流是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith。有的说是短时耐受电流。
很多元件只有Ith,而没有Ie,比如我们用的接触器辅助触点LADN31:
Ue额定操作电压 690 V 交流 25...400 Hz
Ith 空气中约定发热电流 10 A 在 <= 60 °C
Irms额定接通能力 250 A at <= 690 V 直流 conforming to IEC 60947-5-1 140 A at <= 690 V 交流 conforming to IEC 60947-5-1
允许短时间额定 140 A 在 -5...60 °C 100 ms 120 A 在 -5...60 °C 500 ms 100 A 在 -5...60 °C 1 s 。
继电器:Ithe 约定封闭发热电流6 A 在 ≤ 55 °C
Ie额定工作电流
3 A (AC-1/DC-1) NC 符合 IEC
6 A (AC-1/DC-1) NO 符合 IEC
8 A (AC-1/DC-1) 符合 UL
我们在画图时如何考虑这两个电流值???