厂里的配电房低压补偿柜老是烧电线。
变压器功率:630KVA.
补偿柜:六组星形连接每组25KVAR, 六组三角形每组30KVAR。
刚送电的时候补偿柜投入一组三角形的电容运行,功率因数显示表三相是+0.95,+0.96,+0,96
这个还算稳定,电容柜上面的电流指示三相平衡。
过了一会又投入一个星形连接的投入之后电容柜的电流指示就变了。
A相电流偏大,达到100A
三相功率因数也变了,A相明显过补偿。
这是星形连接的那一组 100A的保险下面连接电抗器,电抗器接接触器然后到电容。图中刚换上一根线
电抗器80A
电抗器下面接电容,电容星形连接。
量测这一相105A,电抗器才80,电容才100,时间长了肯定要烧坏。而且总配电三相电流很平衡
我搞不懂三相电流很平衡,为什么补偿一组单相连接的,而且补偿了这一项电流那么大,是不是控制器坏了。刚送电补偿的一组三角形连接的,每相电流才20几A,后来补偿一组星形的电流这么大。
我想请教师傅们两个问题。
1;星形补偿的是不是应该一次投入三组才平衡,投一组电流这么大要烧坏电器的
2;是不是厂里电路有什么问题,还是说控制器有问题。
谢谢大家了