安川F7主板 点击:464 | 回复:4



baby88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年2月16日
发表于:2014-06-16 10:47:49
楼主

我这有台安川F7 11KW的机器,通讯不上,也不知道是主板问题还是上位PLC问题,手上只有张安川G7的主板,问一下能不能装上试试?谢谢




ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-16 11:41:23
1楼

应该可以的,F7是用于风机,G7用于起重行业的,可能参数要修改成你原来机器用的参数

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-06-16 13:02:57
2楼

很简单,主板上面都有他们的内部番号,对上的话,就可以互换;对不上的话,就不能互换的、、、、

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2014-06-17 09:01:56
3楼

尊敬的客户:

       您好!

 

       如果功率相差不大的话,G7主板可以替代F7的。

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn

<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------

 

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-06-17 17:03:01
4楼

我觉得也就是软件不一样,控制电路也不会太大区别的。


热门招聘
相关主题