施耐德M218PLC与昆仑通态通信问题? 点击:2421 | 回复:1



aqxjsss

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2014-06-10 19:05:48
楼主

施耐德M218PLC与昆仑通态走MODBUSRTU通信,现在只能读PLC VW区的地址,浮点数也读不上来,其它DI DO点数也读不上来,我现在想知道M218PLC这边MODBUSRTU通信点是怎么对应的,比如我要读一个浮点数%MD200的值,屏这边地址是多少?




aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2014-09-22 12:29:38
1楼

已经试验出来了,对于浮点数与屏对应关系是:如PLC地址%MD10屏上对应22 %MD12屏上对应24


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师