ABB交流变频器如何提升启动力矩 点击:450 | 回复:1



lzj638

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2011年8月09日
发表于:2014-05-30 23:32:11
楼主

我在使用的ABB交流变频器15KW,带负荷启动时转不起来,电流超过额定电流了,频率只上到了5ZH左右,要如何才能提高其启动力矩呢?望高手能指点指点!非常感谢!!!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-05-31 23:12:37
1楼

变频器工作在低频区域时,电动机的激磁电压降低,出现了欠激磁。为了要补偿电动机的欠激磁,几乎所有的变频器都设置了自动转短提升一功能,在电动机低速运行时使转矩增强(U/f特性增强)。自动转矩提升包括二次方递减转矩负载、比例转矩负载和恒转矩负载等待性,无论是哪一种负载特性,若转矩提升值过大,低速区域内会发生过激状态,电动机可能会发热。  

      不知道你ABB变频器使用的是哪个系列的,具体你查查对应变频器系列的参数设置。

 