首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器经常坏 点击:3480 | 回复:29



1938710891

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年10月19日
发表于:2014-05-04 13:31:35
楼主

今年厂里的变频器坏得好频繁,有时坏的拿出去还没修好新的又坏了。原先厂里电压低,380V有时只有320V,去年改了高压线电压稳定在400V左右,可是感觉变频器好像坏得更频繁了。请教各位大神:400V的电压是否对变频器过高?我们用的是紫日的变频器




张老三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年11月05日
发表于:2014-05-04 14:41:14
1楼

420v也没问题的,还是质量有问题。

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2014-05-04 14:54:58
2楼

变频器坏了之后的故障现象是什么?内部的哪一块损坏了?另外也可以问问维修厂家什么原因啊?

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-04 15:04:30
3楼

引用 张老三 的回复内容: 420v也没问题的,还是质量有问题。



zjhzwbk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年12月28日
发表于:2014-05-04 15:22:20
4楼

有可能是电压过高或经常开关电源。

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-05-04 16:34:27
5楼

电源中有过高的电压成份或者过压保护值设置不合适,变频器的各种保护及响应速度会直接影响机子的使用寿命

子楚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-05-04 16:47:07
6楼

有点复杂,对供电电压进行24小时跟踪测量,或许可以找到原因。

wangpengbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年1月14日
发表于:2014-05-04 17:14:47
7楼

400V没有问题,应该是变频器的质量问题。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-05-04 21:04:20
8楼

我们工厂的电压大部分都是400V,变频器并没有经常坏。假如变频器经常损坏,而且故障现象一样,就得分析分析了,是产品质量还是应用不当(含选型不当)了。能具体描述下故障现象么?

1938710891

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年10月19日
发表于:2014-05-04 21:13:19
9楼

回复大家,各种坏都有,无显示,炸模块,几个品牌都用过,三晶,紫日。都是7.5KW以下的大部分都带有减速机

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-05-04 21:28:17
10楼

选择大品牌,试试看            

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-04 22:18:52
11楼

关键看是那里经常坏,再根据故障情况来分析原因

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2014-05-04 23:35:17
12楼

电压过高可能会烧硅堆,电容。如果是炸模块,只会跟输出有关系,可能是电机的问题。不过总的来说,还是质量不行。我厂用55千瓦的变频器带45千瓦水泵电机,电压最高近440伏,最低370,用了三年没出过问题。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-05-05 06:04:46
13楼

换别的品牌试一试吧。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2014-05-05 07:37:08
14楼

建议找找烧的真正原因,如果是电网问题,你用电能质量仪测试,看存在啥问题,针对性解决!!

huting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2014-05-05 11:29:49
15楼

可能是负载冲击过大,选型大一级试试。

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2014-05-05 11:50:25
16楼

根据故障分析原因,设计工艺,选型,参数的设置,都可能引起。

etdssdabb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:442
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2014-05-05 23:12:18
17楼

应当没问题的,可能还是变频器的质量。

杨同斌2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2014-05-06 16:50:07
18楼

引用 etdssdabb 的回复内容: 应当没问题的,可能还是变频器的质量。



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-05-08 13:14:31
19楼

变频器380V级别的一般都要求在440V正常运行,你那种应该是变频器质量问题(耐压过低)

wen_mi_ng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年11月29日
发表于:2014-06-12 15:42:22
20楼

可能还是变频器的质量。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师