1938710891
今年厂里的变频器坏得好频繁,有时坏的拿出去还没修好新的又坏了。原先厂里电压低,380V有时只有320V,去年改了高压线电压稳定在400V左右,可是感觉变频器好像坏得更频繁了。请教各位大神:400V的电压是否对变频器过高?我们用的是紫日的变频器
张老三
420v也没问题的,还是质量有问题。
纵横军团-小麻籽
变频器坏了之后的故障现象是什么?内部的哪一块损坏了?另外也可以问问维修厂家什么原因啊?
zhu860423060
引用 张老三 的回复内容: 420v也没问题的,还是质量有问题。
zjhzwbk
有可能是电压过高或经常开关电源。
ding_guoxing
电源中有过高的电压成份或者过压保护值设置不合适,变频器的各种保护及响应速度会直接影响机子的使用寿命
子楚
有点复杂,对供电电压进行24小时跟踪测量,或许可以找到原因。
wangpengbo
400V没有问题,应该是变频器的质量问题。
江湖走走--原创军团
我们工厂的电压大部分都是400V,变频器并没有经常坏。假如变频器经常损坏,而且故障现象一样,就得分析分析了,是产品质量还是应用不当(含选型不当)了。能具体描述下故障现象么?
回复大家,各种坏都有,无显示,炸模块,几个品牌都用过,三晶,紫日。都是7.5KW以下的大部分都带有减速机
王者之师--丰李
选择大品牌,试试看
研讨会宣传员_3259
关键看是那里经常坏,再根据故障情况来分析原因
流云轩主
电压过高可能会烧硅堆,电容。如果是炸模块,只会跟输出有关系,可能是电机的问题。不过总的来说,还是质量不行。我厂用55千瓦的变频器带45千瓦水泵电机,电压最高近440伏,最低370,用了三年没出过问题。
yanwen0227
换别的品牌试一试吧。
平常心心常平
建议找找烧的真正原因,如果是电网问题,你用电能质量仪测试,看存在啥问题,针对性解决!!
huting
可能是负载冲击过大,选型大一级试试。
wushibing
根据故障分析原因,设计工艺,选型,参数的设置,都可能引起。
etdssdabb
应当没问题的,可能还是变频器的质量。
杨同斌2
引用 etdssdabb 的回复内容: 应当没问题的,可能还是变频器的质量。
乖乖小笨熊
变频器380V级别的一般都要求在440V正常运行,你那种应该是变频器质量问题(耐压过低)
wen_mi_ng
可能还是变频器的质量。