对冷却塔要满足以下要求:

①冷却塔的热力性能要求;

②冷却塔的噪声、飘水、阻燃、重量等要求;

③造价、耗电的要求;

④安装平面、高度、水质的要求;

⑤其它特殊要求。在热力计算前应对供货商提供的热力性能曲线验证,验证它正确与否,因为它可能是假的或错误的。用户可以自己验证,或委托人员检验。必要时,用户可向供货商索要冷却塔填料的散质系数ka(或βxv)、冷却数N、进塔空气流量G。对供货商提供的ka、Ω、G,也应验证其正确与否。用这些数可以从另一方面验证冷却塔的热力性能。

2、 水轮机冷却塔选型注意的几个问题,可问供货商:①拟选冷却塔钓填料体积、高度、宽度、径深是多少?②填料的形式、片距、填料比面积是多少?③按国家标准GB/T7190-1-2008.附录A:热力性能试验方法中的计算公式可计算。其冷却水量是多少?④冷却塔进出水管直径、相应流速是多少?⑤集水盘贮水量是多少?⑥进塔水压式多少?⑦进风口的高度是多少?⑧冷却塔的热力、噪声等实测报告有否? 3、 用户应明确自己的条件,例如下列:①冷却塔安装现场空间情况,塔与塔间最小距离,塔与其他建筑物的最小净距?②循环冷却水系统有没有另设冷水池?采用什么形式?③循环冷却水水质量是否太坏,例如是煤气站的洗涤气水,水中含有较多焦油、煤灰、煤粉等,不应选用PVC薄膜式填料。④有无防爆、防雷、抗震、阻燃要求?⑤抗风载、雪载是多少?基础承载能力多大?⑥进塔设计空气湿球温度有无小气候区或湿热空气回流的干扰?⑦对冷却塔的出水温度保证率有无更为严格的要求? 4、 对冷却塔的技术要求,按冷却塔产品国家标准有以下主要内容:热力性能;噪声;飘水率;玻璃钢构件;填料等。5、 索赔及延误交货的罚金买卖双方均有可以自行决定承担的责任。 东莞盈卓(水轮机)冷却塔,利用冷却塔循环水系统中被浪费多余的动能推动水轮机转换为机械能来带动风机转动,省却电机、传动轴和减速器。开创冷却塔行业无电节能、环保、省成本的新概念。       一.基本原理:合肥菱电(水动能风机)冷却塔节能技改技术的核心是用我公司自主知识产权的专利产品水轮机取代冷却塔原来电机、减速器、传动轴等部件,把系统中被浪费的多余的动能转化为机械能,直接带动风扇转动。对冷却塔改造而言实现100%的节能。

     二.无电机冷却塔五大特点:

     1.节能——充分利用循环系统多余的能量,推动水轮机带动风扇转动,完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。

     2.可靠——水轮机设计严谨,结构精密,技术先进,运转平稳,从根本上解决了因电机、电控和减速器引起的漏电、漏油、烧毁和损坏的故障,为安全持续运行提供了保证。  

     3.安全——可在任何防爆的环境下安全运行。

     4.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。

     5.经济——维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,避免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。

     6.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。      无电机冷却塔(无电/免电能/水动能冷却塔)  