dnvsiq
前段时间搞了一个项目,用一台160KW的ABB变频器去拖动132KW的风机。是一边将矿井废气的往外抽,一边在往矿井里注入空气。但是那台往外面抽风的电机在频率运行到20HZ时运行电流就已经超过额定电流,频率再也上升不了,但是变频器输出功率和电机运行功率感觉还没达到。 估计这里可能涉及到电力系统中的有功、无功和功率因素有关。不解 ,还请高手指教!好方便与客户解释,不胜感激,谢谢!
楼主最近还看过
领域
是不是矢量型变频器?
李纯绪
是超过电机的额定电流?还是超过变频器的额定电流?超过电机的额定电流正常,设转矩提升和电流保护设置,让电机超过额定电流使转速继续上升。如果超过变频器的额定电流,这个风机启动就困难了,要关风门启动。
wyfr_2002
离心风机变频启动是不需要风门的,延长加速时间,这么打功率要80秒以上。
是电机轴输出功率不够,说白点就是电机功率因数偏低。之前我也遇到过。
yunfeilong