双电源切换开关 零线问题 点击:5660 | 回复:8



skyline00227

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2013-09-28 13:57:53
楼主
求助帖10分-未结帖

双电源切换开关,两路电源进来,如果选择的是3项3极的双电源切换开关,那么零线该怎么接,能否并在一起呢?为什么?




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:482帖 | 3925回
  • 年度积分:11014
  • 历史总积分:129545
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-28 15:03:03
1楼

1,把常用电和备用电的零线要接通,是发电机组的零线借用常用线的零线进行对负载供电,必须的;
2,如果是四极的ATS开关,那就常用的和备用的各四根线分别和ATS开关上的四个接线桩对接,必须严格遵守相序顺序

银光人生—华

  • 精华:11帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1445帖 | 13593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56442
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-28 15:03:57
2楼

零线公用,不经过切换开关;

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1120帖 | 10471回
  • 年度积分:3820
  • 历史总积分:48710
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-28 17:33:20
3楼

零线、地线直接对接,不经过断路器

莫其麟

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:279帖 | 5691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29203
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-09-28 18:20:51
4楼

觉得1楼说的有理。      

阿水--王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:508帖
  • 帖子:3327帖 | 22104回
  • 年度积分:2171
  • 历史总积分:92644
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-28 18:23:31
5楼

 个人感觉是要看你的 双电源是不是共用的 零线,如是共用的话可不需要经过 自动双投开关吧,如不是共用的,最好各自分开进入开关

狼牙精神

  • [版主]
  • 精华:6帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:478帖 | 5375回
  • 年度积分:3385
  • 历史总积分:57634
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-29 12:51:50
6楼

双电源切换建议选用四极的双电源开关。

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-10-05 22:18:59
7楼

零线不能断,所以N、PE都不过断路器

ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2013-11-05 17:34:34
8楼

常用电源和备用电源及负载的零线必须牢固连接,是备用电源的零线借用常用线和负载的零线进行对负载供电。


相关主题

官方公众号