首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

S7 400的程序--大众--总装输送线- 点击:1528 | 回复:41



213255tony

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-08-31 10:32:45
楼主

 

 

西门子 400plc,,传一个HW组态截图,东西蛮多的,只截了一部分

正在下载,请等待……
下载附件需4积分!




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-31 22:17:04
1楼

  不错, 楼主是在大众哪个工厂上班的呀 ??

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-09-01 01:58:16
2楼

不是大众的,--------------------------

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2013-09-14 10:35:29
3楼

楼主是在大众哪个工厂上班的呀

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-09-14 10:59:01
4楼

DP总线是最垃圾的总线!

原因:DP总线采用的线缆是2跟单芯硬铜线,而设备运行时100%有震动,这样就会导致DP接头在运行一段时间产生松动,从而导致整个系统发生莫名其妙的故障,而且这种异常维修异常难!目前通用汽车公司因为该种原因,准备将DP总线系统的PLC全部退役,采用D-Net总线(其实就是将原来GE的控制系统改为AB的控制系统),目前采用DP总线的系统,稳定性很难得到保证,这个先天性硬伤只有采用更改网络总线(采用D-Net总线或者光纤环网系统)来解决

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-09-15 14:12:29
5楼

DNET 就不怕震动了?你看这个能抗住震动么??

 

GE换成AB 的一个重要原因就是GE几乎放弃了PLC,现场总线系统的业务,玩玩而已了。

而AB则加大了在中国的推广力度。<此处内容被屏蔽>这个是听施耐德上海某工程师介绍的<此处内容被屏蔽>。。况且设备到一定年限都要升级换代,一个因为老化问题,一个因为备品问题,一个是回扣问题(设备不造怎么吃回扣)。。

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-09-15 14:19:58
6楼

而AB也放下了身段 放下了价格,国内汽车厂用ab的也挺多的,长城,一汽大众,上汽领港,海马,奇瑞,宝骏,长安标致,北汽增城, 长丰,吉利 - - -- - - - - 设计院或者设备供应商放弃了GE ,还不死就没天理了

 

泡泡龙111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年12月15日
发表于:2014-02-18 13:48:40
7楼

顶一个,受教了;

看看能不能下载啊

xubogf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2014-03-06 12:53:43
8楼

楼主           牛    

goodbai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2014-08-14 12:27:35
9楼

积分不够下载

liujiseng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2014-08-15 11:15:58
10楼

积分不够下载积分不够下载

yuetianbing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 354回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:1880
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2014-08-15 12:28:22
11楼

这是在吵架吗?估计都是搞销售的了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2014-09-09 18:42:17
12楼

积分不够。。。。。。。。。。。。。

xuguoxi123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 585回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年4月21日
发表于:2014-10-19 21:51:10
13楼

学习一下,看看大神怎样写程序的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2014-10-20 19:11:56
14楼

DP总线采用的线缆是2跟单芯硬铜线,而设备运行时100%有震动,这样就会导致DP接头在运行一段时间产生松动,从而导致整个系统发生莫名其妙的故障,而且这种异常维修异常难!目前通用汽车公司因为该种原因,准备将DP总线系统的PLC全部退役,采用D-Net总线(其实就是将原来GE的控制系统改为AB的控制系统),目前采用DP总线的系统,稳定性很难得到保证,这个先天性硬伤只有采用更改网络总线(采用D-Net总线或者光纤环网系统)来解决

xinghe321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年4月04日
发表于:2014-10-28 00:34:28
15楼

学习一下,看看大神怎样写程序的

三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2014-10-28 01:30:15
16楼

   学习一下,看看大神怎样写程序的,  

   学习一下,看看大神怎样写程序的,  

   学习一下,看看大神怎样写程序的,  

   学习一下,看看大神怎样写程序的,  


kstao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2014-12-07 14:08:58
17楼

这么好的东西, 毫不犹豫的顶

三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2015-11-03 16:31:39
18楼

这么好的东西, 毫不犹豫的顶

虎子1973

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2015-11-20 23:51:11
19楼

谢谢分享!!汽车制造

ESUNELEC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2015年6月26日
发表于:2017-06-20 23:23:41
20楼

正在搞汽车总装线,下载看看!!!!!!!!!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页