请教一下,M218 PLC是否只能输入24VDC信号?我有个传感器输出的是无源开关量信号,请问怎么处理。多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
--领域
关注
私信
精华:8帖
求助:80帖
帖子:481帖 | 3926回
年度积分:915
历史总积分:140763
注册:2008年2月29日
发表于:2013-05-31 19:19:26
1楼
无源加上源不就可以了