用西门子200的EM231检测压力,输入的范围是-1000PA~1000PA,4~20MA.目前输入的信号是对的,就是变化太大。应该在程序里做个滤波,该怎么做呀!跪求!
字字实在
本人经常在传感器的4到20毫安进PLC,多次出现跳动极大,几百到几千的调幅,但最后的解决办法只有一个,那就是做好接地线,防止干扰
--领域
用屏蔽线抗干扰就行,一定要远离动力线,特别是高频高压线。
不是干扰的问题,实际的值变化也是很大的。我想能不能通过软件滤波来处理?软件滤波该怎么做呢?没做过。谢谢
星空依然蓝
引用 --领域 的回复内容: 用屏蔽线抗干扰就行,一定要远离动力线,特别是高频高压线。
徐锦滨
可以选择一段时间的采样,排大排小或取平均数(结合实际测试)