有一个单相30A的设备,可以用三联10A空气开关吗 点击:2504 | 回复:13



大漠清风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2013-05-17 21:53:13
楼主

就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三个相上吗,这样每个相上分到的电压为10A,可以这么用吗?




tanglihao

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2010年5月22日
发表于:2013-05-17 22:09:35
1楼

你试试不就知道了          

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-17 22:19:32
2楼

“就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三个相上吗”,你这话的意思是单相设备并接到三相开关上,岂不是三相电压短路??马上跳开关

大漠清风

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2013-05-17 23:22:01
3楼

回复内容:

对: 世猫  “就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三... 内容的回复!


 我的意思是单相电用一个三联空开,如查选用单联的空太大,我有现成的16A三联的空开,看能不能用上

 

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-18 00:24:29
4楼

回复内容:

对: 大漠清风 回复内容:对: 世猫  “就是说把30A的电流,分成三... 内容的回复!


将16A三联空开当单相用,就可以;将16A三联空开当三相用;就不可以。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-18 00:51:18
5楼

因为3相断路器的每一相触头组的导通电阻并不一致,因此10A规格的3相断路器并接做单相断路器使用不能达到30A的性能,导通电阻小的那一相会过流而导致跳闸,因此不能如此应用,应急使用必须降额使用,降额系数一般为0.6左右,也就是3相额定电流和的0.6倍

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-18 09:49:58
6楼

1,这样每个相上分到的电压为10A  这个说法不对,电压是不能分配的

2,将16A三联空开接单相电源当三相用;就不能起保护作用。

杭州双星普天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1683
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2013-05-18 09:59:44
7楼

空开主要是检测短路使用的,如果每个空开理想状态的话,相当于是分流的,当然可以起到 三个顶一个的效果。

但是由于空开自身有差异,所以分流效果上 三个肯定有不同。差异不大的情况下

三个单项空开 可以 并联 顶一个用。


这个要从 空开的工作原理上分析。

zzl--骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2013-05-18 10:02:48
8楼

引用 杭州双星普天 的回复内容: 空开主要是检测短路使用的,如果每个空开理想状态的话,相...



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-05-18 11:06:48
9楼

可行、、、、、、、、、

杭州双星普天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1683
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2013-05-18 11:13:51
10楼

回复内容:

对: 丰李 可行、、、、、、、、、 内容的回复!


老板啊,我们公司的 电流感应开关,100A的,有兴趣吗?


jmxd-工控人生

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5167
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2013-05-18 14:55:49
11楼

搞错吗!楼主是要把30A的电流,分成3个10A接到三个开关吗?说的不清楚。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-23 00:38:12
12楼

可以,没问题。。。不过只能把火线并成3路,零线不经过空开。

北洋水师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年1月28日
发表于:2015-01-28 15:07:38
13楼

唉!龙蛇混杂啊!看不清问题,答非所问的大有人在啊!

楼主的意思是:单相电30A,但是手上没有能一次性成受30A电流的断路器(开关),但是有一个拥有类似三刀单制闸刀功能断路器(开关)!

问:这样能否接入电路?

Re:个人认为是没有问题!


楼主你看我的答复可还满意!