大漠清风
就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三个相上吗,这样每个相上分到的电压为10A,可以这么用吗?
tanglihao
你试试不就知道了
世猫
“就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三个相上吗”,你这话的意思是单相设备并接到三相开关上,岂不是三相电压短路??马上跳开关
回复内容:
对: 世猫 “就是说把30A的电流,分成三个,并联接在三联开关的三... 内容的回复!
我的意思是单相电用一个三联空开,如查选用单联的空太大,我有现成的16A三联的空开,看能不能用上
对: 大漠清风 回复内容:对: 世猫 “就是说把30A的电流,分成三... 内容的回复!
将16A三联空开当单相用,就可以;将16A三联空开当三相用;就不可以。
乖乖小笨熊
因为3相断路器的每一相触头组的导通电阻并不一致,因此10A规格的3相断路器并接做单相断路器使用不能达到30A的性能,导通电阻小的那一相会过流而导致跳闸,因此不能如此应用,应急使用必须降额使用,降额系数一般为0.6左右,也就是3相额定电流和的0.6倍
阿水--王者之师
1,这样每个相上分到的电压为10A 这个说法不对,电压是不能分配的
2,将16A三联空开接单相电源当三相用;就不能起保护作用。
杭州双星普天
空开主要是检测短路使用的,如果每个空开理想状态的话,相当于是分流的,当然可以起到 三个顶一个的效果。
但是由于空开自身有差异,所以分流效果上 三个肯定有不同。差异不大的情况下
三个单项空开 可以 并联 顶一个用。
这个要从 空开的工作原理上分析。
zzl--骑士军团
引用 杭州双星普天 的回复内容: 空开主要是检测短路使用的,如果每个空开理想状态的话,相...
丰李
可行、、、、、、、、、
对: 丰李 可行、、、、、、、、、 内容的回复!
老板啊,我们公司的 电流感应开关,100A的,有兴趣吗?
jmxd-工控人生
搞错吗!楼主是要把30A的电流,分成3个10A接到三个开关吗?说的不清楚。
chinacupor
可以,没问题。。。不过只能把火线并成3路,零线不经过空开。
北洋水师
唉!龙蛇混杂啊!看不清问题,答非所问的大有人在啊!
楼主的意思是:单相电30A,但是手上没有能一次性成受30A电流的断路器(开关),但是有一个拥有类似三刀单制闸刀功能断路器(开关)!
问:这样能否接入电路?
Re:个人认为是没有问题!
楼主你看我的答复可还满意!