我在做一个恒压供水控制柜,用的是ABB-acs510-01变频器,使用了其中的循环软启动功能,运行的时候第一个和第二个电机都可以实现软启动,但是当切换到第三个电机的时候,第三个电机不能实现软启动,而是直接接到工频启动,同时第一个正在以工频运行着的电机停转,然后第一个电机以软启动的方式再启动,正常情况应该是第三个电机以变频的方式软启动,这是什么状况?是变频器出问题了吗?还是参数设置的问题?如果是参数设置的问题麻烦大侠帮忙修正一下,下面是我设置的参数;
1001;DI1,2
1002;DI1,2
1103;控制盘
1106;PID1输出
1401;PFC
1402;PFC
1403;PFC
2007;25Hz
2008;52Hz
4010;19
4022;7
4023;40
4024;50
4025;5%
8117;2
8118;3h
8120;DI3
8123;2
8127;3
8128;平均运行时间