西门子300PLC如何配置 点击:861 | 回复:8



fuyuting8899

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年1月29日
发表于:2013-05-04 07:30:34
楼主

西门子300PLC中 DI 124、 DO 73、 AI 16、 AO 6不冗余和冗余20%各应该怎么配置电源模块、CPU、数字量和模拟量模块?




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-04 10:35:21
1楼

根据西门子的选型手册选择模块的型号。

DI可以用4个32点SM321

DO用2个32点和1个16点的SM322

AI用2个8点的SM331

AO用1个8点的SM332

西门子300PLC一个机架只能带8个模块,所以需要扩展机架IM365。

fuyuting8899

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年1月29日
发表于:2013-05-04 13:07:46
2楼

回复内容:

对: 狼牙精神 根据西门子的选型手册选择模块的型号。DI可以用4个32... 内容的回复!


那CPU和电源模块呢?

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-04 14:06:37
3楼

电源模块的选择是如果只是给PLC系统供电,计算系统所有模块损耗电流的总和,再预留一定的余量即可,具体模块损耗电流需要查看选型手册。

CPU与MMC卡需要根据具体系统控制来确定。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-04 18:20:26
4楼

 同意一楼的说法, 其实 PLC 电源你也可不用  SIEMENS 的电源,用第三方大电源给整个柜子供电 !

cnsunly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 118回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:564
  • 注册:2012年2月29日
发表于:2013-05-09 21:32:02
5楼

回复内容:

对: fuyuting8899  回复内容:对: 狼牙精神 根据西门子的选型手册选择模块... 内容的回复!


 cpu要看你的需要 程序大小 运算速度 通讯方式等

dhjn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2019年2月25日
发表于:2019-03-28 11:05:57
6楼

不顶不行的吧 积分来啦继续学习

finiiy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2013年11月25日
发表于:2019-11-12 14:14:24
7楼

继续学习来了,啊

conan0071412

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2012年12月22日
发表于:2019-11-13 16:46:10
8楼

感谢楼主的分享,谢谢!