ABB ACS800报2310 点击:1064 | 回复:1



qdd124665384

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2013-05-03 15:52:56
楼主

上电报2310故障代码,各位大侠!支个招




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-03 17:01:12
1楼

2310是过流,上电显示应该是变频器坏了,需要检查一下逆变模块、驱动电路或者电流检测电路。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师