今天接到通知一个运输辊道的变频器报故障,一看是报过温故障,首先检查风扇,发现风扇不转了,本想换到备用的变频器上,但是临近下班了,都不想干活的(都理解啊哈哈哈)就随便找了个风机先吹着风,达到冷却的目的,第二天查下变频器,把风扇单独接电源发现风扇不转!!测量了绕组也没有发现任何问题的。难道是风扇坏了?无意中碰了一下风扇,它慢慢悠悠转起来了,这是我们非常兴奋的,想到在学校住宿舍时,我们的床头风扇经常遇到这种情况的,就是启动电容坏了,拿万用表量了一下只有14纳发,标有5毫发的电容只有这么小了,现在基本确定是电容容量不足造成的。找了个同样大的电容,重新上电后一切正常。