长沙市供配电设施建设的负荷分级及供电要求解析 点击:321 | 回复:0



accscc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年11月16日
发表于:2013-03-29 14:21:10
楼主

社会经济的飞速发展,人民生活水平的日益提高,使得人们在对电力、交通等公用设施上有了更高的要求,在电力上,电力用户对供电可靠性、电能质量、工作效率和服务等方面也提出了较高的要求,为保障并促进城市居民更好的生活环境和生活质量,由长沙市建设委员会、湖南省电力公司长沙电业局提出,湖南省电力勘测设计院主编,长沙市建设委员会审定发布了《长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则(试行)》,该导则主要目的在于指导、规范全市居住区供配电设施的配置设计、方案选定、设备选型,该导则共分为九大章,现小编将其中一章“供配电系统”中的负荷分级及供电要求与大家共同分享。

用电负荷分级现分别为一、二、三级,这是由长沙市电业局按照城市建筑物及配套的设施按用电负荷的性质而分出来的,此规范只是对负荷分级作了原则性的规定划分,其它类似的负荷可以根据工程的具体情况参照确定。

一级负荷:包括十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、照明等公用设施用电;Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电;高级旅馆;建筑高度超过 50m 或 24m 以上部分的任一楼层建筑面积超过一千平米的商业楼、综合楼;建筑高度超过 50m 的普通旅馆、办公楼。

二级负荷:包括十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明等公用设施用电; Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库用电;区域性的增压泵房、智能化系统网络中心等;除一类建筑以外的商业楼、综合楼;建筑高度不超过50m 的普通旅馆、办公楼等。

三级负荷:居民用电及其它不属于上述一级或二级的负荷为三级负荷。

供电要求:以居住区为准,一级负荷由两个电源供电,二级负荷宜由两回线路供电,三级负荷一般由单回路供电。另外对于住宅小区中的特别重要负荷,除正常供电电源外还应配自备发电机等保安电源。居住区内公建设施用电为一、二级负荷时,采用10KV供电,由居住区内专用变电所提供电源;公建设施用电为三级负荷时,且总容量在100kW以下者可采用0.4KV供电,由居住区内公用变电所提供电源

负荷计算:一般性整栋楼的总负荷容量=住宅+商业+电梯+消防+车库    

需用最高电力负荷(kw= 建筑面积×单位面积负荷密度×综合同时率。

另:需安装配电变压器的容量(KVA= 需用最高电力负荷(KW)×容载比(1/65%,取1.5)。

其中容载比 = 1/65%,取1.5

城市居住区公用变电所变压器的容量按20-31.5VA/m2进行配置送。

居民用变电所总容量:按公建三级负荷用电容量与两倍一、二级负荷装接容量之和综合计算,当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,消防负荷不计入负荷计算。

以上信息为长沙市建设委员会审定发布的标准规范,仅限于长沙市城市居住区供配电设施建设,此文章由长沙艾克松电力设备安装有限公司提取整理,仅供大家参考。

长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师