zhanglin782
负载是加热管,初始加热时要求快速加热,所以,用了三角形连接(加热管额定电压380V),保温阶段只用一根加热管,配有温控器,两个交流接触器都由PLC控制
这个电路合理吗? 加热管功率单根7KW,接触器选择的是40A的
还有个疑问,接触器可以只用其中一对主触点吗?
原创军团--恒温区奋斗
这回应该不会挂了,就是这个,请大家帮帮忙。。。KM08后面的1、2、3是指的第几组主触点
安徽土电工
运动天使
plc控制KM要加中继
电阻负载一般1.5in
为何不用 SSR做恒温控制?
回复内容:对:运动天使关于plc控制KM要加中继电阻负载一般1.5in 为何不用 SSR做恒温控制? 内容的回复:
系统是要求一开始快速升温的时候要三个全开,但是保温只用一个加热管,也就是说要有两组控制,这样的话,用SSR好像一个温控器不够吧,也许是我没想出什么好办法。
各位前辈,我还是对于交流接触器只使用一对主触电另外两对空置的这个有点感觉别扭,别的时候没这么用过,不知道会不会有问题。
还有,接触器电流选择40A的合适吗
江湖走走--原创军团
电控有你
以我说你那就一个接触器就可以啦 .plc一个点去控制温控 ,再用温控上的输出电流两个点控制调压器 《指的可控硅》它可以自动衡温。
231
加装一个加热器断线报警器,建议你选WINGOLD牌子的 ,质量不错。