改造设备要领,配盘规范。 点击:686 | 回复:5



霁珊835887879

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2013年1月06日
发表于:2013-01-29 09:09:15
楼主

单位有个旧设备,电路图与实际很多不符。我想改造,重新制图,重新配盘。如何入手?

配盘时有何技巧?如电线都用什么颜色(有380;220;110;24AC;24DC,还有数字和模拟信号线,挺全的)?如何布局(空开,接触器和变压器,PLC,驱动器等也挺全的)。我想借此机会提高提高。

越详细越好,请大家给予帮助,谢谢大家。

 




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-01-29 10:42:01
1楼

这个一句两句可说不清,

首先三相+零线+底线:黄绿红+黑+黄绿双色线

直流:红线+蓝线

电压等级不同显色也有区别。

电流不同,线径也不一样...

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-01-29 19:13:41
2楼
国家有专门的标准  你去网上搜索

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-01-29 19:45:47
3楼
我们厂买了台母排加工机,一次线与二次线都干的不咋地。直到有一天其罢工我才发现随机图纸与机器严重不符。心想借着这次机会好好改改吧,可是生产任务不允许长时间停机,只好根据机器实际布线,重绘图纸存档。至于一、二次线吗,弄了几根线槽一固定,表面上一看还行如果你对配盘不是很了解,劝君一句,多一事不如少一事,现在起码设备还能用,别把机器拆干净了,再装不起来那就糗大了!在单位干,只要能保证正常工作就行,干多了没人夸你,干砸了、那·············你知道的

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-01-29 21:40:21
4楼
   配盘布线很有讲究,弄不好会出大事。例如交流回路与直流回路要分开布置在盘柜两侧,否则容易出现交流串直流的危险,电流回路与电压回路也最好不要布置在柜的同侧。

一生无悔我无悔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 240回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2272
  • 注册:2012年11月15日
发表于:2013-01-30 16:45:03
5楼
引用 风雨人生--王者之师 的回复内容:我们厂买了台母排加工机,一次线与二次线都干的不咋地。