光电开关、超声波开关与PLC连接 点击:3260 | 回复:3



aa100101224

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2012-11-24 17:04:14
楼主

我做一个设计,需要用到超声波开关、光电开关与PLC相连,对光电开关超、声波开关不了解,与PLC接线咋连接啊?

求助




a867941728

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:173
  • 注册:2012年5月20日
发表于:2012-11-24 18:47:24
1楼

光电开关看是npn或者是pnp的 npn的话要高电平输出的plc如fx2n pnp的话低电平输出 如fx3u 如果没有fx3u的话也可以使用fx2n 但是电源的接法不同

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-11-24 21:03:58
2楼

   超声波开关、光电开关皆为有源开关,即它本身是有一些电子元件组成的电子线路,故须有电源供电才能工作,故称有源。

有源开关输出的开、关状态,不是机械触点的闭合、断开,而是由晶体管组成的开关电路的导通与截止来实现的:晶体管与负载串接在电源二端,如晶体管饱和导通,其管压降≈0,此时晶体管相当开关闭合,将电源电压加在负载上,如晶体管截止,其负载电流=0,此时晶体管相当开关断开状态。

晶体管分NPNPNP型,组成电路的不一样,分正负逻辑电路,即有源开关的连接是有极性要求的。

PLC的每个输入口与输入侧的公共点COM都是由发光二极管与限流电阻串联组成的负载电阻。下图为PLC输入口与按钮开关、光电开关的接线图:COM24V电源正极相接,K1为外接输入0000口的按钮开关,K1一端接0000,另一端接24V电源的负极,当K1闭合时,24V电压就加在0000输入口的负载电阻上,使发光二极管亮,使内部的光敏三极管导通,即使 0000=1.  

输入口0001接光电开关,对这种24V正极接公共点COMPLC,选用的光电开关要用NPNOC门式输出的光电开关最好,左图即为接线图,这种接线对有源开关的电源电压无要求(5~24V都可适用),其接线原则为:1、有源开关的电源正极不与PLC的任一点相接,2、有源开关的地(即5V电源的负极)与PLCCOM连接一起,3、有源开关的输出接PLC输入口0001即可。

上右侧图为光电开关与输入口0001及负载电阻的接线图,从该图可清晰看出:当晶体管饱和导通时,其管压降≈0,相当开关K1闭合,将24V的负极接到负载电阻Rρ的下端,24V的正极接到负载电阻Rρ的上端 

 

有关有源开关与PLC连接的详细讲解请阅

1、   PLC输入口与输入控制器件的正确连接及连接电路的分析,

网址:http://bbs.gongkong.com/Details/201204/2012042716031200001-1.shtml

2、对5V光电开关、编码器等有源器件如何与PLC输入点连接的讨论

网址:http://bbs.gongkong.com/Details/201205/2012050807514500001-1.shtml

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-11-25 15:14:29
3楼

开关信号按PLC输入端接线规则接入PLC就行了。所以你要看PLC和开关的接线资料啊。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师