最近要重新安装提升机(矿用、直流并联12脉动调速,900kw低速直连电机,zktd215/47.5,额定电流1800a左右。我看到来的快开是ds12--20/08的,额定电流整定值在1600-4000之间,有点疑惑,是不是快开选型大了?

  请各位师傅帮忙看看。

 



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-16 23:06:21
1楼
不大,低速大电流,能量守恒定律